Изоляторы линейные штыревые фарфоровые типа ШФ ГОСТ 1232
Изоляторы линейные штыревые фарфоровые типа ШФ ГОСТ 1232 (ИНСТА, ЗАО)
Область применения
Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от — 60 до + 50 °С.
Технические характеристики
Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП». Конструкция изолятора ШФ 20 УО позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам ШФ 20 УО они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке — при повороте линии.
Наименование | Номинальное напряжение кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ПУЭ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки мм, не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ, не менее | Масса, кг | |||
Полного грозового импульса | 50 Гц в сухом состоянии | 50 Гц под дождем | Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | |||||||
ШФ 10МО | 10 | 2 | 12,5 | 2 60 | 80 | 63 | 45 | — | 120 | 1,4 |
ШФ 20ГО | 20 | 3/1(10/20 кВ) | 13 | 400 | 135 | 85 | 65 | — | 180 | 3,5 |
ШФ 20УО | 20 | 2/1(10/20 кВ) | 325 | 130 | 45 | — | 160 | 3,4 | ||
ШФ 35В | 35 | 2 | 16 | 750 | 195 | 100 | 80 | 42 | 190 | 8,2 |