Изоляторы линейные штыревые фарфоровые типа ШФ ГОСТ 1232

Изоляторы линейные штыревые фарфоровые типа ШФ ГОСТ 1232 (ИНСТА, ЗАО)

Область применения

Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от — 60 до + 50 °С.

Технические характеристики

Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП». Конструкция изолятора ШФ 20 УО позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам ШФ 20 УО они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке — при повороте линии.

Наименование Номинальное напряжение кВ Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ПУЭ Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН Длина пути тока утечки мм, не менее Выдерживаемое напряжение, кВ Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ, не менее Масса, кг
Полного грозового импульса 50 Гц в сухом состоянии 50 Гц под дождем Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью
ШФ 10МО 10 2 12,5 2 60 80 63 45 120 1,4
ШФ 20ГО 20 3/1(10/20 кВ) 13 400 135 85 65 180 3,5
ШФ 20УО 20 2/1(10/20 кВ) 325 130 45 160 3,4
ШФ 35В 35 2 16 750 195 100 80 42 190 8,2
Наверх